Ver Mensaje Individual
Antiguo 09/08/2006, 08:35   #9
das123
Usuario Registrado
 
Fecha de ingreso: 03/dic/2002
Mensajes: 11
das123 está en el buen camino
aparte de que descompesas, la mezcla de gases 400, (son 3),no sabes si el circuito, a quedado estanco, por eso haces vacio, deshumificas, compruebas la estanqueidad del circuito al ponerlo en depresion.
ademas si quedara algo de humedad en el circuito, la humedad es agua, y como tal en un cambio de estado del gas, liquido a gaseoso, o gaseoso a liquido, podria convertirse en hielo y obstruir el capilar de expansion, mermando mucho la capacidad de nuestro aire acondicionado.
de todas maneras, hay aparatos que ya traen tubo abocardado, creo que son 5 m, y lo pude instalar uno que sea un poco manitas, da igual que no uses los 5 m, lo que te sobra, lo dejas echo una coca, detras de la unidad exterior.
asi como tambien incluye las mangueras electricas de conexion.
creo recordar la marca de aire, rommer, pero no os lo aseguro, una vez coloque un par de ellos para unos clientes, y me suena que traian el tubo.
venga saludos.


pd. si necesitais algo mas preguntad, ya que me dedico al tema.
das123 está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir