Ver Mensaje Individual
Antiguo 03/02/2023, 09:42   #5
Serp
Usuario Registrado
 
Fecha de ingreso: 22/abr/2003
Mensajes: 1
Serp está en el buen camino
[QUOTE=patatitaman;4799640]-Si alguien trabaja para un sat de ferroli a ver si me puede hacer el favor y mandarme la configuracion de las placas electronicas de ferroli,me he puesto en contacto con el fabricante y me dice que no me va a pasar esa información,mi respuesta ha sido que entonces no le volvere a comprar ni una caldera mas.
El problema le tengo con una atlas de gasoleo...por privado tambien me podeis contestar....un saludo y gracias[/QUOTE]

P02 Selección del tipo de
caldera
1 = Solo
calefacción
2 = Acumulador
con sonda
3 = Acumulador
con termostato
4 = Instantánea
5 = Instantánea
bitérmica
6 = Acumulador
con sonda
7 = Instantánea
bitérmica con
sensor de ACS
1 7 2
P03
Temperatura de
activación Bomba
calefacción
0-80°C 30°C
P04 Postcirculación bomba
calefacción 0 ÷ 20 minutos 6 minutos
P05 Tiempo espera
calefacción 0 ÷ 10 minutos 2 minutos
P06 Funcionamiento de la
bomba
0 =
Postcirculación
1 = Continuo
0 = Postcirculación
P07
Temperatura apagado
bomba durante
postcirculación
0 ÷ 100°C 35°C 60°C 35°C
P08 Consigna máxima de
usuario agua calefacción 31 ÷ 90°C 80°C
P09 Temperatura activación
bomba ACS 0 ÷ 80°C -- -- 40°C
P10 Postcirculación bomba
ACS 0 ÷ 255 segundos 30 segundos
P11 Tiempo espera ACS 0 ÷ 255 segundos 120 segundos
P12 Máxima temperatura ACS 55 ÷ 65º C -- 55°C 65°C
P13 Histéresis apagado ACS 0 ÷ 20º C -- 5°C 4°C
P14 Temperatura regulación
ida en modo ACS 50 ÷ 75°C -- 1ºC 80°C
P15 Temperatura de
activación modo Comfort 0 ÷ 80°C 0°C 60°C 0°C
P16 Histéresis desactivación
modo Comfort 0 ÷ 20°C 5°C
P17 Presión mínima
instalación 0 ÷ 8 bar/10 2 bar/10
P18 Presión nominal
instalación 5 ÷ 20 bar/10 6 bar/10
P19 Protección legionela 0-7 -- -- 0
P20 Frecuencia de red 0 = 50Hz
1 = 60Hz 0 = 50Hz
(21) Habilitación sensor
temperatura humos
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado
0 = Deshabilitado
1 = Habilitado (Calderas
condensación - COND)
(22) Temperatura máxima
humos 0 ÷ 125°C 100°C
(23) Ninguna función -- 30%
(24) Ninguna función -- 75%
(25) Ninguna función -- 100%
(26) Ninguna función -- 18°C
(27) Ninguna función -- 35°C
Pulsando los botones de Calefacción será posible desplazarse por la lista de
Serp está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir