Olvídate de lo del cambio de fase que el cambio de fase no lo realizan, eso es una barbaridad, igual te refieres a que esten de obra y tengan una acometida paralela y conmutada y que hagan el cambio de una a otra por la razón que sea, pero eso es otra cosa.
Yo me inclinaria por cambiar el diferencial que es la primera prueba que debes hacer por los indicios que das, porque no tiene pinta que sea ningún aparato derivado ya que saltaría de forma más continuada (una reactancia que se caliente, una resistencia que dilate etc)
Por cierto y esto ya es una puntualización, la derivación puede ser por el hilo de fase, o por el neutro, en ambos casos la reacción del diferencial es la misma.
Ojo que un diferencial en condiciones es un seguro de vida no lo puentees.