Zalitos, el termostato está bien. Con la prueba que me explicabas de poner cable_azul-cable_rojo_conmutador y cable_rosa-contacto_gris_termostato y cable_doble_rojo-contacto_doble_rojo_termostato la resistencia se calienta en unos segundos con el termostato al máximo.
Pero con la segunda prueba, probando el contacto 12_horas-5_horas del selector/conmutador, dejando el termostato con la configuración de cables anterior y poniendo cable_azul-5_horas_conmutador y cable_rojo_comutador-12_horas_conmutador NO funciona.
Parece que es el comutador. ¿Podemos probar el contacto de "potencia media" del selector/conmutador sin pasar por el diodo?, es decir, que, utilizando el contacto pensado para la potencia medio del conmutador, tengamos la potencia máxima (si dicho contacto sí está bien).
gracias y saludos.
|