[QUOTE=Jesusssss;4434643]Buenos días. Lo primero quisiera dar mis más sinceras felicitaciones a los participantes de este hilo. Es difícil encontrar tanta información y tan bien explicada.

El caso es que tengo una caldera de gasoil Ferroli Gn- TK unit (15 años antigüedad) de producción instantánea que cada vez tiene más achaques.

Detecté hace unos días que producía mucho hollín. Gracias a este hilo lo he solventado abriendo un poco más la entrada de aire.

A pesar de ese problema he observado varias otras cuestiones que me tienen un poco mosca.

1- La bomba de circulación debería funcionar siempre que esté la calefacción en marcha, no?. Pues una veces va y otras se para.

2- Cuando abres un grifo debería parar la bomba de circulación y saltar el quemador, no?. Pues abres el grifo y tarda mucho en saltar el quemador. El problema es que si me quiero duchar, tengo que tener el grifo abierto un par de minutos hasta que empieza a salir caliente (y suele salir templada nunca muy caliente).

Creo que los problemas vienen por haber enredado en los tres termostatos que tiene la caldera en su interior y uno exterior. Os dejo la configuración que tienen ahora:
-Termostato exterior de regulación de la caldera: 65º
-Termostato de mínima: 50º
-Termostato límite: 80º
-Termostato de bomba: 90º.

¿¿Puede ser esta configuración la que me produce estos problemas??.

Esperando vuestra respuesta. Muchas gracias.[/QUOTE]
la bomba de circulación se mueve cuando tienes el termostato encendido,cuando la casa llega a los grados que has marcado en el termostato la bomba para.


Cuando abres un grifo si la caldera es de producción instantanea crea una depresión en una pieza que se llama flujostato elevandose una varilla que acciona un microrruptor que da marcha a la bomba de recirculación y al quemador (siempre que este esté bajo de temperatura), si la caldera tiene temperatura solo arranca la bomba de circulación.La bomba de circulación se tiene que poner en marcha siempre que abres un grifo.


Por que tarda en salirte agua caliente por el grifo?porque desde que abres el grifo se tiene que calentar un boiler intercambiador de aguas,es como un barril muy pequeño con un serpentin por dentro,por ese serpentin pasa el agua caliente que calienta la caldera y por fuera el agua de la calle la cual se calienta por contacto al serpentin de ahi el nombre de producción instantanea,este proceso tarda su tiempo hasta que el agua de dentro del boiler intercambiador de aguas se calienta de ahi que te tarde un poco en salir caliente (aparte de los metros y perdida de calorias que tienes desde la caldera hasta el baño).


Prueba a poner esta configuración:
-Termostato exterior de regulación de la caldera: verano 60,invierno 70 o 75
-Termostato de mínima:???supongo que sera termostato de a.c.s: 60 o 65
-Termostato límite:supongo que te refieres al de inercia?? al máximo 90 o 95
-Termostato de bomba:este si que no se a cual te refieres


Espero haberte ayudado 1 saludo.