Para AGUSTINAZO.
No es fiable buscar la fase con un buscapolos yá que puede inducir a error.
En un sistema trifásico (fases R-S-T, neutro N y la toma de tierra TT) pongamos a 220/380 V. las tensiones son ( o deberian ser)
R-S= 380 V
S-T= 380 V
T-R= 380 V
R-N= 220 V
S-N= 220 V
T-N= 220 V
R-TT= 220 V
S-TT= 220 V
T-TT= 220 V
N-TT= 0 V
Si por alguna causa una fase ( pongamos que sea la R) se pone en contacto con tierra, la tensión que esta fase "pierde a tierra" la coge el neutro también con respecto a tierra. Es decir, que en este caso las tensiones podrian llegar a ser de:
R-S= 380 V
S-T= 380 V
T-R= 380 V
R-N= 220 V
S-N= 220 V
T-N= 220 V
Pero OJO
R-TT= 0 V
S-TT= 380 V
T-TT= 380 V
N-TT= 220 V
Es decir, que si mides con un voltímetro entre el neutro y la tierra, te puedes encontrar que tienes 220 Voltios.
Seguramente lo que pasa es que entre estas horas, la fase de tu instalación sufre una derivación a tierra externa y se pone a cero respecto a tierra (el buscapolos no la detecta) y también por ese motivo, al coger tensión el neutro, también con respecto a tierra, el buscapolos "se cree" que es la fase.
Espero haberme explicado bién.
Un saludo.