Ver Mensaje Individual
Antiguo 30/10/2013, 18:04   #246
linkazama
Usuario Registrado
 
Fecha de ingreso: 28/dic/2012
Mensajes: 12
linkazama está en el buen camino
Re: Funcionamiento del contador digital de la luz

Cita:
Iniciado por troyano1979 Ver mensaje
He accedido a este hilo por casualidad, yo solo accedo a este foro para tema de decos, pero he visto el hilo y hace unas semanas estuve hablando con un amigo que trabaja instalando contadores y me comento que para los nuevos contadores digitales tanto el fase como el neutro contabilizan y el contador sabe si esta puenteado antes del contador.

Asi que la solucion en principio para contadores digitales segun me comento seria hacer fase y neutro antes de contador

no se si alguien alguien podria confirmar esta teoria, me parecio interesante compartirlo porque veo que hay mucha gente viendo este hilo

P.D. Esto es ilegal
Perdona, pero no me lo creo mucho....por no decir casi nada.
Aunque Con estos contadores nuevos, nunca se sabe... :-)
¿Podrías preguntarle a tu amigo como sabe el contador que "aguas arriba" estaría conectado. ?...

Es decir, en un bloque de viviendas, la corriente suele llegar a unas pletinas, llamado embarrado, las cuales llevan atornillados, unos portafusibles, que van a la ENTRADA de cada contador. ...

Sí alguien conectase en el embarrado (ESTO ES TOTALMENTE ILEGAL) ,como sabría el contador, que esa vivienda se alimenta eléctricamente de ahi?

Poco a poco vamos conociendo mejor estos cacharros. ..jejeje
Saludos y gracias por interesarte por este tema.
linkazama está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir