[QUOTE=chispas43;2716486]ojo con los inventos no es lo mismo instalar un aparato de los de antes con gas r22 que uno de ahora con gas r 407 o r410 esta muy bien tener la satisfacción de montarlo tu pero pensar que el vacío de ahora no vale un compresor de nevera pues si te retorna una mínima cantidad de aceite del motor de la nevera al compresor del aire acondicionado este en un tiempo el aceite se convierte en una pasta espesa y el motor muerto
esto puede suceder simplemente si paras el compresor mientras haces el vacío
las bombas profesionales llevan una electroválvula que ante un fallo de bomba evita el retorno
además llevan aceite que ante un fallo no degeneran el aceite del compresor
para añadir gas es recomendable hacer un vacío de todo el gas y reponerlo con una bascula adecuada para ello siempre es mejor colocar el peso que necesita cada aparato esta indicado en la placa del fabricante recordad r22 basta con un barrido del tubo aunque se aconseja el vacío
r407 sustituye al r22 pero sin cloro
r410 mucho ojo con los abocardados pues pierdes el gas en muy poco tiempo pues el compresor trabaja a mucha presión
otra cosa siempre es aconsejable que hayan como mínimo 3 metros de tubo entre el aparato interior y el del exterior si están muy cerca se puede hacer un anillo a los tubos detrás del compresor exterior
la garantía de los aparatos no los cubre si hay humedad en el compresor por no hacer el vacío[/QUOTE]


Alguien me podria decir como hacer un barrido o vacio sin bomba de vacio?
mi aire acondicionado es de los antiguos pero lo tengo nuevo sin usar.
djneura está desconectado