Si tu instalación lo permite, yo te aconsejaria que sacaras los tres hilos(fase, neutro y tierra) desde la caja de registrro mas cercana y que lo hagas de un circuito de enchufes y así no mezclas el circuito de alumbrado(protección en cuadro con automático de 10A) con el de enchufes(protección en cuadro con automático de 15A). Ten presente que un enchufe soporta cargas hasta 10/15A(2200/3300 W) con hilo de 2,5 mm y un interruptor la carga soportada es hasta 10A(2200 W) y el hilo es de 1,5 mm. Si no lo separas vas a estar sobrecargando el automático de alumbrado con lo que enchufes en la nueva base.
|