DIFERENCIAL

Pregunta:
¿Puede hacer saltar el diferencial el cambio de fase a la entrada de la vivienda?
Os cuento, desde hace varios días, vengo observando, que de 7 a 9:30 H. de la mañana (siempre en esa franja horaria) cambian la fase de la corriente de entrada.
El problema lo tengo, en que por dos días consecutivos me ha saltado el diferencial como a las 7 de la mañana. Si nos coje en casa, no hay problema, pero si no hay nadie....

No hay problema de ningún aparato con derivación a tierra (comprobado)

¿No parece raro que salte cuando está el cambio de fase?

Lo rearmo y solucionado

¿Alguna solución?

Gracias, y un saludo.
Agustinazo está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Publicidad: Conoce las ofertas de ANUNCIATE
Antiguo 11/02/2008, 18:03   #2
raputo
Meneando la colita
 
Avatar de raputo
 
Fecha de ingreso: 24/may/2006
Mensajes: 11.062
raputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileS
Cita:
el cambio de fase a la entrada de la vivienda?
No lo entiendo, como te van a cambiar la fase por el neutro. . . las viviendas son monofásica.
Te puede saltar por cualquier cosa, aunque esas son difícil de localizar, tienes que hacer más pruebas, ha probado a cambiar el diferencial por si no estuviese bien??
__________________



Spoiler:


[imageshack]http://img19.imageshack.us/img19/4794/bolsa2.jpg[/imageshack] [imageshack]http://img152.imageshack.us/img152/2144/primerpremio2df2.png[/imageshack][imageshack]http://img365.imageshack.us/img365/2766/plata3b.gif[/imageshack] [URL=http://imageshack.us] [imageshack]http://img269.imageshack.us/img269/8511/vueltaespaaporristaplat.png[/imageshack]

raputo está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 11/02/2008, 18:10   #3
Agustinazo
Usuario Activo
 
Fecha de ingreso: 22/ene/2004
Mensajes: 588
Agustinazo llegará a ser famoso muy pronto
Cuando cambian la fase, lo noto al momento, por ejemplo, en una lampara de esas de pasillo que tienen un detector de proximidad que cuando te cercas se enciende, pues se queda fija encendida, y cuando vuelven a meter la fase por su sitio, se apaga, también tengo un horno en la cocina, que cuando hay cambio de fase se le enciende un piloto que tiene, también en los enchufes, si normalmente la fase está en en el lado derecho, cuando la cambian, está en el lado izquierdo (comprobado con un buscapolos).
Agustinazo está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 11/02/2008, 18:18   #4
raputo
Meneando la colita
 
Avatar de raputo
 
Fecha de ingreso: 24/may/2006
Mensajes: 11.062
raputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileS
Eso no puede ser, tienes que tener algún problema en tu instalación, revisa el cuadro eléctrico, puedes tener algún contacto suelto o un falso contacto, es muy extraño tienes tarifa nocturna??
__________________



Spoiler:


[imageshack]http://img19.imageshack.us/img19/4794/bolsa2.jpg[/imageshack] [imageshack]http://img152.imageshack.us/img152/2144/primerpremio2df2.png[/imageshack][imageshack]http://img365.imageshack.us/img365/2766/plata3b.gif[/imageshack] [URL=http://imageshack.us] [imageshack]http://img269.imageshack.us/img269/8511/vueltaespaaporristaplat.png[/imageshack]

raputo está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 11/02/2008, 18:30   #5
Agustinazo
Usuario Activo
 
Fecha de ingreso: 22/ene/2004
Mensajes: 588
Agustinazo llegará a ser famoso muy pronto
[QUOTE=raputo;3235086]Eso no puede ser, tienes que tener algún problema en tu instalación, revisa el cuadro eléctrico, puedes tener algún contacto suelto o un falso contacto, es muy extraño tienes tarifa nocturna??[/QUOTE]

No tengo tarifa nocturna, el cuadro eléctrico está en perfectas condiciones, ya lo he repasado varias veces y no se ve nada anormal, nada de cables sueltos ni bornas flojas.Lo que sí es cierto, de que por el motivo que sea, hay cambio de fase (comprobado) sín embargo el sábado, domingo y hoy lunes, todo correcto.
Ya le hice una consulta a mi compañía eléctrica, y esta es la respuesta.
"Estimado cliente: Le informamos de que esta incidencia puede ser ocasionada por algún aparato que haga de cortocircuito y por ese motivo le salta el ICP (diferencial), rogamos que por favor, lo consulte con los demás vecinos para determinar si la avería es general o bien de su propia vivienda.....

Por lo que se deduce de la respuesta, no entendieron bien la consulta, porque lo que salta es el DIFERENCIAL y no el ICP.
Saludos.
Agustinazo está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 11/02/2008, 19:00   #6
raputo
Meneando la colita
 
Avatar de raputo
 
Fecha de ingreso: 24/may/2006
Mensajes: 11.062
raputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileS
Lo que está claro que algo falla, yo sigo pensando que tienes algo mal en la instalación, puede ser un transformador de un halógeno, reactancia. . . yo empezaría a desconectar equipos cada días, hasta que des con ello, estas averías son jodias, ya que no son constante.
También puedes tener problemas anteriores a tu cuadro eléctrico(acometida) o en el ICP.
Suerte ya nos contarás
__________________



Spoiler:


[imageshack]http://img19.imageshack.us/img19/4794/bolsa2.jpg[/imageshack] [imageshack]http://img152.imageshack.us/img152/2144/primerpremio2df2.png[/imageshack][imageshack]http://img365.imageshack.us/img365/2766/plata3b.gif[/imageshack] [URL=http://imageshack.us] [imageshack]http://img269.imageshack.us/img269/8511/vueltaespaaporristaplat.png[/imageshack]

raputo está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 12/02/2008, 15:48   #7
manguy
Usuario Registrado
 
Avatar de manguy
 
Fecha de ingreso: 19/oct/2007
Mensajes: 48
manguy está en el buen camino
mira a ver en el cuarto de contadores mira el tuyo y las conesiones(por que asta el cuarto llega trifasica pero las tres fases se reparten para repartir las fases) por que si le pasase amas vecinos no es posible por que abria vecinos entonces que se le pondria a 380 y se le quemaria todo.


no se si me esplico bien.
manguy está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 12/02/2008, 17:05   #8
Agustinazo
Usuario Activo
 
Fecha de ingreso: 22/ene/2004
Mensajes: 588
Agustinazo llegará a ser famoso muy pronto
Hola manguy, la casa es individual, y sólo entran dos hilos.
Desde el día 8 no ha habido cambio de fase, no se si la compañia ha tomado nota de la queja y ha modificado algo.
Saludos.
Agustinazo está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 12/02/2008, 17:17   #9
raputo
Meneando la colita
 
Avatar de raputo
 
Fecha de ingreso: 24/may/2006
Mensajes: 11.062
raputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileSraputo En el olimpo de ZackYFileS
[QUOTE=Agustinazo;3236690]Hola manguy, la casa es individual, y sólo entran dos hilos.
Desde el día 8 no ha habido cambio de fase, no se si la compañia ha tomado nota de la queja y ha modificado algo.
Saludos.[/QUOTE]

Ya nos contarás como termina esto, pero te sigo diciendo que es un fallo de tu instalación, transformadores, motores. . .lo de la compañía que cambie fase por neutro es imposible, no puede ser, lo que teda en el busca polo, es porque tienes algún equipo derivado y comunica fase con neutro, es lo único que se me ocurre.
__________________



Spoiler:


[imageshack]http://img19.imageshack.us/img19/4794/bolsa2.jpg[/imageshack] [imageshack]http://img152.imageshack.us/img152/2144/primerpremio2df2.png[/imageshack][imageshack]http://img365.imageshack.us/img365/2766/plata3b.gif[/imageshack] [URL=http://imageshack.us] [imageshack]http://img269.imageshack.us/img269/8511/vueltaespaaporristaplat.png[/imageshack]

raputo está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 12/02/2008, 20:57   #10
sesmero
Usuario Activo
 
Fecha de ingreso: 05/may/2006
Mensajes: 98
sesmero está en el buen camino
no sera que vives cerca de un poligono industrial? y cuando conectan la maquinaria hay una caida de tension?
sesmero está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 12/02/2008, 22:10   #11
manguy
Usuario Registrado
 
Avatar de manguy
 
Fecha de ingreso: 19/oct/2007
Mensajes: 48
manguy está en el buen camino
yo estoy con raputo por lo que comente antes (no pueden canbiar las fases sino abria abonados que se les pondria a 380)mira sino si tienes varios circuitos en el cuadro vete quitando cosa y provando.SUERTE
manguy está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 13/02/2008, 01:11   #12
Agustinazo
Usuario Activo
 
Fecha de ingreso: 22/ene/2004
Mensajes: 588
Agustinazo llegará a ser famoso muy pronto
Veremos que pasa, también me han comentado de que pueden ser "Perturbaciones en la red" que se producen en esa franja horaria que es cuando empiezan a funcionar todas las industrias.
Saludos.
Agustinazo está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 13/02/2008, 01:25   #13
Novatin83 
el ojitos no vuelve...
 
Avatar de Novatin83
 
Fecha de ingreso: 31/may/2007
Mensajes: 16.548
Novatin83 Leyenda viva del foroNovatin83 Leyenda viva del foroNovatin83 Leyenda viva del foroNovatin83 Leyenda viva del foroNovatin83 Leyenda viva del foroNovatin83 Leyenda viva del foroNovatin83 Leyenda viva del foroNovatin83 Leyenda viva del foroNovatin83 Leyenda viva del foroNovatin83 Leyenda viva del foroNovatin83 Leyenda viva del foro
Lo que dices del cambio de fases en la compañia no creo que sea el problema, porque las fases se marcan en el centro de transformación además de ser indeferente la fase que entre al diferencial, siempre tendras una fase y un neutro. Yo creo que lo más facil es que tengas una derivación en algún circuito, sobre todo aparatos de cocina.
Lo que dices de que la fase, unas veces está en el lado derecho y otras en el izquierdo es un poco raro porque para eso tendrias que modificar la entrada en el cuadro.
__________________
Saludos.ssssssssxxxxxxxxxxxxxxxxxsssssssssssMvision ST5 USBsxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxNormas del Foro
espaespaespaespa
Novatin83 está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 13/02/2008, 10:59   #14
Agustinazo
Usuario Activo
 
Fecha de ingreso: 22/ene/2004
Mensajes: 588
Agustinazo llegará a ser famoso muy pronto
[QUOTE=Novatin83;3237679]Lo que dices del cambio de fases en la compañia no creo que sea el problema, porque las fases se marcan en el centro de transformación además de ser indeferente la fase que entre al diferencial, siempre tendras una fase y un neutro. Yo creo que lo más facil es que tengas una derivación en algún circuito, sobre todo aparatos de cocina.
Lo que dices de que la fase, unas veces está en el lado derecho y otras en el izquierdo es un poco raro porque para eso tendrias que modificar la entrada en el cuadro.[/QUOTE]

Los aparatos de cocina a las 7 de la mañana están todos apagados, no sería más comprensible de que saltara el diferencial cuando se conecta alguno?

Lo que comento de los enchufes, es totalmente cierto, normalmente está la fase en el lado derecho, y cuando la cambian está en el lado izquierdo (¿)

De momento no ha vuelto a suceder desde el día 8.

Seguiremos observándolo.

Saludos.
Agustinazo está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 13/02/2008, 17:45   #15
Novatin83 
el ojitos no vuelve...
 
Avatar de Novatin83
 
Fecha de ingreso: 31/may/2007
Mensajes: 16.548
Novatin83 Leyenda viva del foroNovatin83 Leyenda viva del foroNovatin83 Leyenda viva del foroNovatin83 Leyenda viva del foroNovatin83 Leyenda viva del foroNovatin83 Leyenda viva del foroNovatin83 Leyenda viva del foroNovatin83 Leyenda viva del foroNovatin83 Leyenda viva del foroNovatin83 Leyenda viva del foroNovatin83 Leyenda viva del foro
[QUOTE=Agustinazo;3237973]Los aparatos de cocina a las 7 de la mañana están todos apagados, no sería más comprensible de que saltara el diferencial cuando se conecta alguno?

Lo que comento de los enchufes, es totalmente cierto, normalmente está la fase en el lado derecho, y cuando la cambian está en el lado izquierdo (¿)

De momento no ha vuelto a suceder desde el día 8.

Seguiremos observándolo.

Saludos.[/QUOTE]
Lo de los aparatos de cocina es porque son los que más cerca tienen el agua y los que habitualmente dan los problemas y el que esten apagados no quiere decir nada, otra cosa es que estuvieran desenchufados.
Si te digo que en una vivienda he medido 50 V entre el fregadero(acero inoxidable) y la parte interior de la puerta de un lavavajillas(acero inoxidable) estando apagado y todos los cable de tierra desconectados del cuadro y todo era problema de la toma de tierra de la finca.
Referente a lo de las fases, un neutro no te puede dar tensión, salvo que en tu zona, sean líneas muy antiguas y tengas 220V entre fases y en este caso el buscapolos te daría simpre tensión en los 2 polos, digamos que no tendrias neutro sino 2 fases.
Vaya rollo que te he soltado, sigue observando y ya nos contaras.
__________________
Saludos.ssssssssxxxxxxxxxxxxxxxxxsssssssssssMvision ST5 USBsxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxNormas del Foro
espaespaespaespa
Novatin83 está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 13/02/2008, 21:00   #16
fravira
Usuario Activo
 
Avatar de fravira
 
Fecha de ingreso: 02/ene/2004
Mensajes: 77
fravira es un nombre conocido por todosfravira es un nombre conocido por todosfravira es un nombre conocido por todosfravira es un nombre conocido por todosfravira es un nombre conocido por todosfravira es un nombre conocido por todos
A ver si tienes algún vecino enchufado a tu línea
__________________
Saludos de un amigo

fravira está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 14/02/2008, 00:14   #17
patiño
Usuario Registrado
 
Fecha de ingreso: 01/feb/2007
Mensajes: 22
patiño está en el buen camino
Pero......de verdad crees que cambian las fases, anda tomate algo que te invito.
Cambia el diferencial ( puede estar mal ) aunque yo te diria que en tu casa tienes una derivacion a tierra en cualquier electrodomestico o simplemente por humedad en algun aplique que tengas puesto en el exterior de la vivienda, son dificiles de detestar pues no siempre salta el diferencial sino cuando le da la gana.
Por favor no lo interpretes mal,no digas que todos los dias te cambian la fase por el neutro porque al final se reiran de ti,

Saludos.
patiño está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 21/02/2008, 23:24   #18
chipeador486
Usuario Activo
 
Avatar de chipeador486
 
Fecha de ingreso: 02/ene/2004
Mensajes: 469
chipeador486 llegará a ser famoso muy pronto
HOLA, eso del cambio de fase no es posible ya que los transformadores desde los centros de transformacion tienen el neutro puesto a tierra (es por eso que no da corriente si lo tocas) y los llamados cambios de fase son el R S T, osea el órden en que rotan los generadores y por consiguiente los motores trifásicos (ojo no los monofásicos) y en todo caso solo afectaría a el giro de dichos motores con lo que las industrias cercanas ya se estarían acordando de la compañia de electricidad.
Luego lo del diferencial suele ser por derivaciones a tierra bien de electrodomesticos de lamparas a la interperie interruptores húmedos etc, en definitiva por fuga de la fase a tierra o por propio fallo del dispositivo diferencial que no sería el primero que he visto saltar por lo mas minimo.
Revisa dichos elementos por si hay alguna humedad y cuando encienden la luz por la mañana pueda saltarse o algo que esté humedo o defectuoso (electrónica incluida).
saludos y suerte.

Última edición por chipeador486; 21/02/2008 a las 23:28.
chipeador486 está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 22/02/2008, 19:55   #19
Van_Der_Egg
Usuario Activo
 
Avatar de Van_Der_Egg
 
Fecha de ingreso: 13/nov/2007
Mensajes: 312
Van_Der_Egg llegará a ser famoso muy pronto
habeis pensado que puedan ser ratones?? podría ser una posibilidad...
Van_Der_Egg está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 23/02/2008, 04:52   #20
cosme10
Usuario Activo
 
Fecha de ingreso: 01/sep/2004
Mensajes: 83
cosme10 está en el buen camino
buenas ,soy electricista y me ocurren muy amenudo ese tipo de averias.hay 2 tipos de transformadores b1(125v entre neutro y fase y 230 entre fases) y b2(230 entre neutro y fase y 380 entre fases)lo primero que tienes que hacer es preguntar a tus vecinos ,si les ocurre lo mismo.(puede que algunos le afecte y a otros no.si es solamente a ti , tienes que probar con un voltimetro en un enchufe de fuerza (que tenga tierra ,que son los 2 pinganillos de hierro que sobresalen del interior de la base)lo metes en 1 boquete de enchufe y el otro en el pinganillo de tierra ,si te marca 0 es el neutro y si te marca +- 230 es la fase( esto seria en b2 .220/380). si no te marca nada es que no tienes la tierra bien conectada.otra prueba que hacemos es ( con guantes,) meter un cable entre la tierra y la fase ,para ver si salta el diferencial . si salta ,es que tienes una buena tierra..(tambien lo puedes hacer con el diferencial saltado,y lo rearmas,y no corres riesgo,)si le ocurre a mas vecinos la averia no es tuya, se produce por una derivacion a tierra de una fase,que a su vez lo mete en el neutro(y tiene voltaje el neutro,que depende de derivado que este a tierra )los hay de 2 tipos derivacion fija (el neutro mantiene voltajes de + de 20 voltios fijos,y se localizan bien) y la 2a que son las peores derivaciones intermitentes(que puede ser tu caso)que solo duran segundos.las fijas pueden ser por un cable de la compañia que este picado o roto la funda del cable( y esta derivando a tierra,subterraneo o aereo sobre todo cuando llueve) , o por algun particular que tiene alguna averia(un cable sin funda dando en la pared o en la lavadora horno elec. frigorifico etc.) en su casa y que no le salta el diferencial(bien porque no le funcione o no tenga,o como hacen algunos que no dan con la averia ,lo puentean.)las intermitentes suelen ser de los particulares alguien con una averia que no le salta diferencial,producido ,por un timbre , cambio de programa en una lavadora frigo etc . y son muy dificil de localizar. solo se puede localizar mientras la derivacion exista.(y si son 2 segundos tu me diras) un derivacion es cuando una de las 3 fases deriva a tierra y entra automaticamente en el neutro , llega al transformador y lo reparte a todos los circuitos del trafo, produciendo una subida de tension .
cosme10 está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 23/02/2008, 17:58   #21
contoñi
Usuario Activo
 
Fecha de ingreso: 14/abr/2004
Mensajes: 345
contoñi llegará a ser famoso muy prontocontoñi llegará a ser famoso muy pronto
Amigo he quitado unas 20 averias porque saltaba el diferencial cuando le parecia aveces asta los 15 dias y la he localizado tanto en la lavadora como en los lavaplatos es un condensador que lleva en paralelo en la ficha de entrada ala lavadora y dicho condensador al ir en paralelo con la linea pues aunque la lavadora no funciona al estar conectada ala base de la pared ace saltar el diferencial, los lavaplatos tambien lo lleva, espero te ayude lo que te pongo saludos.
contoñi está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 24/02/2008, 08:01   #22
Flaile
Usuario Activo
 
Fecha de ingreso: 18/jun/2004
Mensajes: 47
Flaile está en el buen camino
Haver cuando se hace un cambio de fase no se nota nada puesto que todo lo monofafico esta expuesto por fase y neutro, solo se sabria si se pusiera un comprobador para realmente cual es la Fase que tenias y tienes.
Todo lo monofasico funciona a 220v asi que solo lo trifasico se podria notar en motores trifasicos claro por tener trndencia al rotativo de ellos cambiando una fase por otra.
No sera que puede que tengas alguna mal conexion con algun tierra algun aparato o algo similar. eso lo que puede hacer, una de las peores cosas si el diferencial o el termico no salta esplicandotelo de alguna manera a groso modo es como si quisieras encender una bombilla con la fase y el neutro, aunque tambien podria ser problema de que cuando falla el neutro de la el bloque o en la calle se produce una sobrecarga derivado de los punteados de todas las conexiones con las tres fases y te entra mas voltaje del esperado a consecuencia de eso.
Cuando entra mas voltaje de lo esperado por la consecuencia de mal conexion del neutro, o se estropea algo o algun aparato hace cosas raras, para que me entiendas imajinate como te he dicho a lo primero con lo del tierra, si cojes una fase y un tierra si pones un comprobador te dara 220v se encendera una luz, pero dificilmente, podras, hacer funcionar algo con mucho consumo, pues con los de la conexion del neutro mal o mala conexion pasa lo mismo, si pones un comprobador cuando el neutro hace mala conexion, a raiz de los derivados de conexiones en un bloque, si pusieras un comprobador en ese momento que hace fallo el neutro el comprobador te marcaria 380v, pero dificilmente podrias hacer funcionar mucha carga, mira el orno se compone de ua resistencias que se calientan, si el neutro te falalla, piensa que es un aparato que consume bastante, si que te entra 380v pero al consumir mucho, y el funcinamiento por resistencia suele amortigual el golpe, por ejemplo pa entenderlo como si se quisiera hacer funcionar algo con 2 fases de 380v y hacer funcionar algo a 220v, bastaria con poner las fases en serie, para amortigual el golpe de potencia, entrada 380v salida, 220v a raiz del consumo,
y eso destabiliza el aparato por que la luz funciona con fase y neutro.
__________________
Tened fe, cuando te peguen en la meguilla, pon la otra, España hira mejor.
Ahora vas i lo cascas.

Última edición por Flaile; 24/02/2008 a las 08:17.
Flaile está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 24/02/2008, 11:58   #23
Agustinazo
Usuario Activo
 
Fecha de ingreso: 22/ene/2004
Mensajes: 588
Agustinazo llegará a ser famoso muy pronto
DIFERENCIAL

Desde luego que estoy aprendiendo bastante de vuestras respuestas, pero como nó soy electricista, algunas cosas no alcanzo a comprenderlas.
Como ya comenté anteriormente, lo que resulta extraño, es que me haya saltado el diferencial varias veces a las 7 de la mañana.
También de que el "cambio de fase" dure de las 7 a las 9,30 h.
¿Nó resulta raro?

Lo que sí es verdad, es que a raiz de comunicarlo a la Compañia Eléctrica, hasta la fecha no ha vuelto a suceder. (¿)

De momento, todo OK, seguiremos observando, y ya comentaré si hay novedades.

Gracias a todos, y un saludo.
Agustinazo está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 24/02/2008, 21:28   #24
sol3
Usuario Activo
 
Fecha de ingreso: 15/ene/2003
Mensajes: 5
sol3 está en el buen camino
Olvídate de lo del cambio de fase que el cambio de fase no lo realizan, eso es una barbaridad, igual te refieres a que esten de obra y tengan una acometida paralela y conmutada y que hagan el cambio de una a otra por la razón que sea, pero eso es otra cosa.
Yo me inclinaria por cambiar el diferencial que es la primera prueba que debes hacer por los indicios que das, porque no tiene pinta que sea ningún aparato derivado ya que saltaría de forma más continuada (una reactancia que se caliente, una resistencia que dilate etc)
Por cierto y esto ya es una puntualización, la derivación puede ser por el hilo de fase, o por el neutro, en ambos casos la reacción del diferencial es la misma.
Ojo que un diferencial en condiciones es un seguro de vida no lo puentees.
Suerte
sol3 está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 24/02/2008, 21:57   #25
luis carrasc
Usuario Activo
 
Avatar de luis carrasc
 
Fecha de ingreso: 13/mar/2006
Mensajes: 596
luis carrasc llegará a ser famoso muy prontoluis carrasc llegará a ser famoso muy pronto
Amigo, te voy a contar mi experiencia, por si te vale de algo. A mi me pasaba algo parecido, cuando le parecia saltaba el diferencial, una veces a una hora y otras a otra, hasta cuando me levantaba por la mañana para ir al trabajo me lo encontraba qiutado y sin motivo aparente ninguno, y sin tener ningun electrodomestico puesto. Al cabo de los dias me decidí a cambiarle el diferencial y desde entonces no me ha satado ninguna vez, pero que ninguna vez el diferfencial, te lo comento por si te vale de ayuda
luis carrasc está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 28/02/2008, 22:14   #26
chispas43
Usuario Registrado
 
Fecha de ingreso: 21/jul/2003
Mensajes: 22
chispas43 está en el buen camino
[QUOTE=Agustinazo;3235050]Pregunta:
¿Puede hacer saltar el diferencial el cambio de fase a la entrada de la vivienda?
Os cuento, desde hace varios días, vengo observando, que de 7 a 9:30 H. de la mañana (siempre en esa franja horaria) cambian la fase de la corriente de entrada.
El problema lo tengo, en que por dos días consecutivos me ha saltado el diferencial como a las 7 de la mañana. Si nos coje en casa, no hay problema, pero si no hay nadie....

No hay problema de ningún aparato con derivación a tierra (comprobado)

¿No parece raro que salte cuando está el cambio de fase?

Lo rearmo y solucionado

¿Alguna solución?

Gracias, y un saludo.[/QUOTE]

comprueva si cuando pasa esto entre el neutro y el tierra hay tension esto lo haces a la entrada de red y con el diferencial bajado entre estos dos no deberia haber tension
si la hay es que en neutro de conpañia tiene tension por lo que deberias avisar a la compañia para que revisen el neutro
chispas43 está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 03/03/2008, 18:12   #27
kri00
Usuario Registrado
 
Fecha de ingreso: 28/feb/2008
Mensajes: 3
kri00 está en el buen camino
Buenas por lo que he leido creo que lo que tienes es una derivacion a tierra de algo exterior que cuando amanece cae algo de agua o humedad y te hace saltar el diferencial ya que los diferenciales solo saltan por fuga a tierra compruba esto es una tonteria pero es lo mas probable
kri00 está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 04/03/2008, 22:13   #28
wiispring
Usuario Registrado
 
Fecha de ingreso: 11/ene/2005
Mensajes: 6
wiispring está en el buen camino
Nadie ha oido hablar de los diferenciales superinmunizados (SI). Hay averias de este tipo que se resuelven con este tipo de diferencial (ya he cambiado 2 y se ha solucionado). Lo que pasa es que si suele disparar a la misma hora, es posible que con un diferencial SI no se solucione ya que estos evitan que las perturbaciones electricas aguas arriba del diferencial no afecten a nuestro diferencial, que parece que sea el caso.
wiispring está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 14/03/2008, 13:46   #29
jupegi1
Usuario Activo
 
Fecha de ingreso: 24/abr/2006
Mensajes: 62
jupegi1 está en el buen camino
Lo que estais hablando no tiene nada que ver con "cambios de fase" ni creo que sea necesario usar un diferencial superinmunizado (que valen bastante y pienso que no es necesario en una vivienda, nosotros hemos colocado muchos pero en lineas sobre todo de aparatos de informatica y electronicos).

Lo del cambio de fase es una barbaridad jamas pueden estar cambiando de fase un transformador a las bravas. Lo que tu notaras es una caida de tensión.

Lo que tendras es lo más normal del mundo una derivación de algun receptor o el diferencial cascao.

Lo que tienes que hacer es llamar a un buen electricista. y de paso le dices lo de que te cambian la fase. jajajajaj

Saludos;
jupegi1 está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 16/03/2008, 10:15   #30
migines
Usuario Activo
 
Fecha de ingreso: 10/mar/2004
Mensajes: 96
migines está en el buen camino
Si cambiando el diferencial no se soluciona, habra que cambiar el post a paranormal y ciencias ocultas.

Salu2
migines está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 16/03/2008, 10:58   #31
Agustinazo
Usuario Activo
 
Fecha de ingreso: 22/ene/2004
Mensajes: 588
Agustinazo llegará a ser famoso muy pronto
Reiros, tomárselo a guasa, lo que queráis....
Lo que sí os digo, de que todo lo expuesto en anteriores post, es totalmente cierto, y que a raiz de habérselo comunicado a la Compañía Suministradora, no ha vuelto a suceder este problema.

Sólo agradecer el interés que habéis mostrado, y un saludo.
Agustinazo está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 16/03/2008, 21:58   #32
TioPio
Usuario Activo
 
Fecha de ingreso: 24/ene/2004
Mensajes: 43
TioPio está en el buen camino
Para AGUSTINAZO.
No es fiable buscar la fase con un buscapolos yá que puede inducir a error.
En un sistema trifásico (fases R-S-T, neutro N y la toma de tierra TT) pongamos a 220/380 V. las tensiones son ( o deberian ser)
R-S= 380 V
S-T= 380 V
T-R= 380 V
R-N= 220 V
S-N= 220 V
T-N= 220 V
R-TT= 220 V
S-TT= 220 V
T-TT= 220 V
N-TT= 0 V
Si por alguna causa una fase ( pongamos que sea la R) se pone en contacto con tierra, la tensión que esta fase "pierde a tierra" la coge el neutro también con respecto a tierra. Es decir, que en este caso las tensiones podrian llegar a ser de:
R-S= 380 V
S-T= 380 V
T-R= 380 V
R-N= 220 V
S-N= 220 V
T-N= 220 V
Pero OJO
R-TT= 0 V
S-TT= 380 V
T-TT= 380 V
N-TT= 220 V
Es decir, que si mides con un voltímetro entre el neutro y la tierra, te puedes encontrar que tienes 220 Voltios.
Seguramente lo que pasa es que entre estas horas, la fase de tu instalación sufre una derivación a tierra externa y se pone a cero respecto a tierra (el buscapolos no la detecta) y también por ese motivo, al coger tensión el neutro, también con respecto a tierra, el buscapolos "se cree" que es la fase.
Espero haberme explicado bién.
Un saludo.

Última edición por TioPio; 17/03/2008 a las 01:15.
TioPio está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 17/03/2008, 10:59   #33
Agustinazo
Usuario Activo
 
Fecha de ingreso: 22/ene/2004
Mensajes: 588
Agustinazo llegará a ser famoso muy pronto
Gracias por tu interés TioPio,cada día se aprende algo nuevo.

Saludos.
Agustinazo está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Publicidad: Conoce las ofertas de ANUNCIATE
Respuesta


Usuarios viendo actualmente este tema: 1 (0 usuarios registrados y 1 visitantes)
 
Herramientas

Permisos para publicar mensajes
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

Los BB code están Activado
Los Emoticones están Activado
El código [IMG] está Activado
El Código HTML está Activado

Ir al foro


!! ADVERTENCIAS !!: Las informaciones aquí publicadas NO CONTIENEN KEYS para la decodificación de ningún sistema: NO SON OPERATIVOS en sistemas SAT que precisen de su correspondiente suscripción.

ESTA TOTALMENTE PROHIBIDO EL USO DE ESTAS INFORMACIONES PARA LA MODIFICACIÓN O  DEFRAUDACIÓN DE SISTEMAS DE ACCESO CONDICIONAL.

ESTOS FOROS SON MODERADOS Y NO SE PERMITE LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIONES ILEGALES POR PARTE DE LOS USUARIOS. EN CASO DE DETECTARSE ESTE TIPO DE INFORMACIONES, LOS USUARIOS SERÁN EXCLUIDOS DE ESTAS PÁGINAS.

USO DE COOKIES: Utilizamos COOKIES y de terceros para mejorar nuestros servicios y navegación por la web. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.  


La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 10:00.


-------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------

Powered por vBulletin™ Version 3.8.10
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Traducido por vBsoporte - vBulletin en español
Hispaservicios - J.G.C - 29112549T - Rio Cinca, 2, 30 (50180) SPAIN.
Todos los derechos reservados. Prohibida cualquier reproducion total o parcial.


Foros Patrocinados por anunciantes.