calentador agua mas enchufes

hola esto seria correcto y si pasa algo saltaría la corriente ????

[url=http://subefotos.com/ver/?842f440c3d62122afafc3bb84ed483cbo.jpg] [/url]
tazma está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Publicidad: Conoce las ofertas de ANUNCIATE
Antiguo 14/11/2015, 22:56   #2
3usAttcK
Baneado
 
Fecha de ingreso: 31/oct/2013
Mensajes: 2.885
3usAttcK tiene motivos para estar orgulloso3usAttcK tiene motivos para estar orgulloso3usAttcK tiene motivos para estar orgulloso3usAttcK tiene motivos para estar orgulloso3usAttcK tiene motivos para estar orgulloso3usAttcK tiene motivos para estar orgulloso3usAttcK tiene motivos para estar orgulloso3usAttcK tiene motivos para estar orgulloso3usAttcK tiene motivos para estar orgulloso3usAttcK tiene motivos para estar orgulloso3usAttcK tiene motivos para estar orgulloso
El uso de magnetotermicos tetrapolares se usa para proteger tres fases y un neutro, en tu caso debes usar un bipolar, para proteger fase y neutro, los magnetotermicos protegen la instalación ´´ el cable´´ por lo cual el valor ha de ir en consonancia al cable que han de proteger...


De 10A: Protege a cable con sección de 1'5mm² (alumbrado y timbre)
De 16A: Protege cable con sección de 2'5mm² (fuerza (tomas de corriente))
De 20A: Protege cable con sección de 4mm² (electrodomésticos de cocina)
De 25A: Protege cable con sección de 6mm² (Horno vitrocerámica)






Saludos 3usAttck.
3usAttcK está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 14/11/2015, 23:41   #3
tazma
Usuario Activo
 
Fecha de ingreso: 04/dic/2003
Mensajes: 201
tazma está en el buen camino
hola y gracias por la respuesta ahora seguro que lo que pregunto es una tontería
pero como se el valor de los pia de la foto ,el icp también hay que montarlo ?

el magnetotermico lo compre como bipolar
[url=http://subefotos.com/ver/?814d6f27026405624182de1d260deaf0o.png] [/url]

Última edición por tazma; 14/11/2015 a las 23:45.
tazma está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 15/11/2015, 01:30   #4
3usAttcK
Baneado
 
Fecha de ingreso: 31/oct/2013
Mensajes: 2.885
3usAttcK tiene motivos para estar orgulloso3usAttcK tiene motivos para estar orgulloso3usAttcK tiene motivos para estar orgulloso3usAttcK tiene motivos para estar orgulloso3usAttcK tiene motivos para estar orgulloso3usAttcK tiene motivos para estar orgulloso3usAttcK tiene motivos para estar orgulloso3usAttcK tiene motivos para estar orgulloso3usAttcK tiene motivos para estar orgulloso3usAttcK tiene motivos para estar orgulloso3usAttcK tiene motivos para estar orgulloso
Los ICP los instalan las compañías o instaladores autorizados.

Valor 25 Amp 230/400VAC 6000A


Saludos 3usAttcK.
3usAttcK está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 18/11/2015, 15:30   #5
zalitos
Usuario Activo
 
Fecha de ingreso: 21/feb/2006
Mensajes: 546
zalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgullosozalitos tiene motivos para estar orgulloso
tu tienes instalado en primer lugar un magnetotermico bipolar de 25 AMPERIOS ( DZ47-63 C25) a continuacion un diferencial tertrapolar del que solo utilizas neutro y una fase pero que funcionará correctamente, los ICP como teindica el compañero los instalan las compañias electricas y/o instaladores autorizados pues limitan la potencia maxima del contrato de suministro, estos no son necesarios con contadores electronicos pues lo incorporan estos, el consumo lo haces a traves de un magnetortermico tetrapolar pero tendras un problema, cuando o bien el calentador o los enchufes tengan un consumo excesivo te saltarán ambos servicios, fijate que las palancas de accionamiento están unidas, deberias cortar por la mitad para hacer independientes la parte de enchufes con la de calentador.
para saber que es el primer mecanismo deberias o bien poner una subida de la imagen en la que podamos leer bien sus incripciones o directamente posteas lo que pone.

suerte.
zalitos está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Antiguo 18/11/2015, 15:46   #6
tazma
Usuario Activo
 
Fecha de ingreso: 04/dic/2003
Mensajes: 201
tazma está en el buen camino
hola gracias a todos ya esta soluciona sobre
magnetortermico tetrapolar ya los separe ya subiere una foto

salu2
tazma está desconectado
Respuesta rápida a este mensaje
Responder Citando Subir
Publicidad: Conoce las ofertas de ANUNCIATE
Respuesta


Usuarios viendo actualmente este tema: 1 (0 usuarios registrados y 1 visitantes)
 

Permisos para publicar mensajes
No puedes crear nuevos temas
No puedes responder mensajes
No puedes subir archivos adjuntos
No puedes editar tus mensajes

Los BB code están Activado
Los Emoticones están Activado
El código [IMG] está Activado
El Código HTML está Activado

Ir al foro

Temas similares
Tema Autor Foro Resp. Último mensaje
Antena 3 impone su modelo con el 'prime time' más fuerte de su historia miguelcbc LITERATURA, CINE y TELEVISIÓN. 16 17/09/2013 20:38
Roomba 581 Full review mcubel ROOMBA, SCOOBA, NAVIBOT, etc 43 27/12/2011 18:34
Especies de nuestras aguas elmanuelo PESCA, CAZA Y NATURALEZA 10 18/12/2010 01:54


!! ADVERTENCIAS !!: Las informaciones aquí publicadas NO CONTIENEN KEYS para la decodificación de ningún sistema: NO SON OPERATIVOS en sistemas SAT que precisen de su correspondiente suscripción.

ESTA TOTALMENTE PROHIBIDO EL USO DE ESTAS INFORMACIONES PARA LA MODIFICACIÓN O  DEFRAUDACIÓN DE SISTEMAS DE ACCESO CONDICIONAL.

ESTOS FOROS SON MODERADOS Y NO SE PERMITE LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIONES ILEGALES POR PARTE DE LOS USUARIOS. EN CASO DE DETECTARSE ESTE TIPO DE INFORMACIONES, LOS USUARIOS SERÁN EXCLUIDOS DE ESTAS PÁGINAS.

USO DE COOKIES: Utilizamos COOKIES y de terceros para mejorar nuestros servicios y navegación por la web. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso.  


La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 19:09.


-------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------

Powered por vBulletin™ Version 3.8.10
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Traducido por vBsoporte - vBulletin en español
Hispaservicios - J.G.C - 29112549T - Rio Cinca, 2, 30 (50180) SPAIN.
Todos los derechos reservados. Prohibida cualquier reproducion total o parcial.


Foros Patrocinados por anunciantes.